標題:
Heating system problem
[打印本頁]
作者:
TurboDoe
時間:
2016-1-7 21:42
標題:
Heating system problem
請問各位老友記有冇試過以下情況:
屋企其他一個area 冇暖氣,其他area 就冇事喎。會係乜問題呢?請指教。
作者:
satil
時間:
2016-1-7 21:57
邊種暖氣系統?
行運水?行吹風?行獨立電熱?
作者:
TurboDoe
時間:
2016-1-7 22:19
應該係行運水
作者:
satil
時間:
2016-1-7 22:25
兩個可能,一是該區溫度控制器出現問題
另一是在爐房,該區供水的電控活門壞了,不能開關放水。
作者:
TurboDoe
時間:
2016-1-7 22:56
第一個係thermostat? 第二個我聽個engineer 話可以將個lever 放响Manu 度就会keep 住通水,咁就算電控活門出問題都唔需要急住換。我有冇聽錯?
作者:
satil
時間:
2016-1-7 23:04
無錯,可以用手去推開那一少片金屬片,有一個位可以頂住,就鎖死在全開的位置,但可能令個area太熱.
作者:
TurboDoe
時間:
2016-1-7 23:15
全開嘅話溫度就唔可以再靠thermostat控制溫度?所以會太熱?
作者:
TurboDoe
時間:
2016-1-7 23:27
唔該晒 satil. 又學倒嘢喇今日
作者:
satil
時間:
2016-1-7 23:48
實際我唔提意用manual的方法去長開個valve,就算個area唔太熱,個火爐都會長開,同個水pump都唔停。點都唔係咁好,短時間,要唔想凍,都可以。
快啲換咗個valve為上策。
歡迎光臨 溫哥華老友記討論區 (http://loyaukee.com/forum/)
Powered by Discuz! 7.2